永嘉县山区占70%以上,水利资源较丰富,小水电站星罗棋布,它对地区经济发展起了很大的作用。但小水电自供区的供电可靠性差,管理混乱,根据国家电网公司有关文件要求,对其进行并网,统一管理。小水电并网时,T接处的电压往往过高,其周围村庄低压用户的电器设备经常被烧坏,针对这一问题,并结合永嘉县多年来小水电的并网情况,就如何解决T接处电压过高问题提出几点看法。 1 T接为何会出现电压过高 永嘉已建成小水电站85座,总装机容量为49.8 MW,其中有76座小水电站T接在10 kV线路上,总装机容量为27.7 小水电并网时,为了节省其并网投资,T接都选择离电站较近的10 2 如何解决T接电压过高问题 针对上述情况,提出四种解决方案,供相关单位参考。 2.1 采用专线并网 小水电站装机容量为1 MW及以上,且离35 kV线路较近,经济条件允许的话,宜采用35 kV线路T接并网;如果小水电站离35 kV线路较远,但离35 2.2 调节T接处用户变压器的分接头 山区的小水电站,一般装机容量较小(1 mW以下),且距35 kV变电站较远,一般选择10 2.3 增加小水电站并网长度 调节T接处变压器的分接头,仍然无法满足用户电压要求时,应增加水电站到T接的长度(从T1移到T2),并且往变电站的方向增加,即增加小水电站到T接的压降,使T接周围的低压用户设备电压符合要求。此方案往往与方案2同时使用,其接线方式见图3。 2.4 采用集中变电站 如果某一10 kV线路的周围有很多的小水电站,用上述3种方法均不合理时,可采用集中变电站的方式,即在小水电站较集中的地方,造一座简易的35
|
|